当梁、障碍物之间布置喷头时 溅水盘距顶最大不能超过550mm 达到550mm仍不能满足7.21规范时 需在梁底增设喷头 那如果过增设的喷头溅水盘距顶大于300mm 怎么办

当梁、障碍物之间布置喷头时 溅水盘距顶最大不能超过550mm 达到550mm仍不能满足7.21规范时 需在梁底增设喷头 那如果过增设的喷头溅水盘距顶大于300mm 怎么办
  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • 小彻小悟
    小彻小悟 2019年07月25日 18:55:38 2楼

    是在梁底增设,只要溅水盘到梁底的距离符合要求就可以