电缆竖井内的照明电源取自何处?

提问 发帖 回复

电缆竖井内的照明属于消防备用照明,该照明电源自否可取自A型应急照明配电箱呢?本人认为不可以,A型应急照明配电箱是给疏散照明配电的,电缆竖井内的备用照明应取双电源自动切换箱,不知大家是否认可?

电缆竖井内的照明属于消防备用照明,该照明电源自否可取自A型应急照明配电箱呢?本人认为不可以,A型应急照明配电箱是给疏散照明配电的,电缆竖井内的备用照明应取双电源自动切换箱,不知大家是否认可?

  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • liupoquan
    liupoquan 2019年08月12日 11:11:42 2楼

    路过看看

    回复 0 举报
  • 阁中帝子
    阁中帝子 2019年08月12日 12:31:49 3楼

    认可,我就是这样做的

    回复 0 举报
  • zsx.727
    zsx.727 2019年08月13日 09:36:48 4楼

    认可,A类灯具是仅供应急和疏散指示系统,是36V的,备用照明的话还是220V 的双电源供电居多


    回复 0 举报
  • 王工60
    王工60 2019年08月13日 21:01:36 5楼

    “电缆竖井内的照明属于消防备用照明”这句话本来就有问题,电井照明仅是检修照明用,和消防没一毛钱关系。

    新版建筑设计通则已经没有了电井应急照明的说法。

    回复 0 举报