小白求助:合作单位提出的要求如何设计

提问 发帖 回复

银行给我们提出的要求中提到“房屋一类供电,容量300KVA” 有点懵,一类供电是双电源,设计的变压器是两台160KVA的互为备用,这样满足银行提的300KVA的容量吗 银行提的300KVA容量是单台变压器的容量,还是两台变压器加一起的容量? 求大神帮助我,给我答案,非常感谢!!

银行给我们提出的要求中提到“房屋一类供电,容量300KVA”

有点懵,一类供电是双电源,设计的变压器是两台160KVA的互为备用,这样满足银行提的300KVA的容量吗

银行提的300KVA容量是单台变压器的容量,还是两台变压器加一起的容量?

求大神帮助我,给我答案,非常感谢!!

8a7a2862527cca07b463ff2a429c26a.jpg

    申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • 收藏0

  • 打赏0

分享至:

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

全部评论
  • crazyboy
    crazyboy 2019年08月15日 16:01:39 2楼

    一般来说,提电量只会提用电容量,不会直接提变压器容量的。不明白就找条件提出方问一下

    回复 举报 点赞
  • yayacs1980
    yayacs1980 2019年08月16日 10:57:17 3楼

    现有的设计是不满足的。

    回复 举报 点赞
  • lyy2010lyy
    lyy2010lyy 2019年08月19日 09:59:14 4楼

    楼主辛苦。谢谢分享!

    回复 举报 点赞