某工程为新建厂区,厂区建筑均为1-3层。水源为井水,设有生产生活消防合用水池和合用的水泵房。因生产用水量不大,设计约15L/S,生产生活水泵不能供给足够的室内外消防水量(节能的角度,该水泵不能设得过大)。故采用区域临时高压制,可以满足室内消火栓用水。 厂区设有景观水池兼消防水池供消防车取水,通过适当增设取水口,可以保护全厂。 厂区办公楼三层,因设置中央空调,需设置喷淋。该喷淋系统与室内消火栓系统所需水压接近,拟将喷淋泵与

某工程为新建厂区,厂区建筑均为1-3层。水源为井水,设有生产生活消防合用水池和合用的水泵房。因生产用水量不大,设计约15L/S,生产生活水泵不能供给足够的室内外消防水量(节能的角度,该水泵不能设得过大)。故采用区域临时高压制,可以满足室内消火栓用水。 厂区设有景观水池消防水池消防车取水,通过适当增设取水口,可以保护全厂。 厂区办公楼三层,因设置中央空调,需设置喷淋。该喷淋系统室内消火栓系统所需水压接近,拟将喷淋泵与消火栓泵合用,消防泵流量考虑室内消火栓(15L/S)与喷淋系统(约12L/S)流量之和,选取消防泵30L/S,扬程约40米,妥否?
  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • tri_dala
    tri_dala 2016年01月21日 16:40:11 22楼
    w-jwei 发表于 2011-12-7 14:28 技术措施P224页,多层建筑的室内消火栓宜与喷淋系统分开设置,当合用时,供水管应在报警阀前分开,最好和当 ... 求教这个技术措施的全称,不明白你说的是那个规范。
    回复 0 举报
  • tx
    tx 2016年01月22日 00:53:15 23楼
    自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2001(2005年版) 10. 2. 1 系统应设独立的供水泵,并应按一运一备或二运一备比例设置备用泵。
    回复 0 举报
  • hong103
    hong103 2016年01月25日 17:13:26 24楼
    可以合用,应提前征得消防部门同意
    回复 0 举报
  • tx
    tx 2016年01月25日 23:26:57 25楼
    本帖最后由 tx 于 2016-1-25 23:30 编辑 自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2001(2005年版) 10. 2. 1 系统应设独立的供水泵,并应按一运一备或二运一备比例设置备用泵。 清醒的吧,《自动喷水灭火系统设计规范》明确要求 "应设独立的供水泵,并应按一运一备或二运一备比例设置备用泵" 。 规范之间不协调,你有心、人家无意,单相思。 规范之间不协调,应按要求严格的执行,这是常规吧。你去咨询消防部门,也会这样要求的。
    回复 0 举报
  • chayang2008
    chayang2008 2016年02月05日 01:39:55 26楼
    我觉得一般要分开设置。除非两个系统合用一个加压设备。
    回复 0 举报
  • 陈大亮
    陈大亮 2016年02月05日 10:12:56 27楼
    谢楼主分享经验!
    回复 0 举报
  • 陈大亮
    陈大亮 2016年02月05日 10:13:29 28楼
    谢楼主分享经验!
    回复 0 举报
  • a_kang
    a_kang 2019年07月24日 11:21:13 29楼

    很好的资料,感谢分享了!

    回复 0 举报
  • nana000610
    nana000610 2019年07月26日 09:29:44 30楼

    我一般设计都是分开的,原则上是可以合用

    回复 0 举报