地下室防水底板最小配筋率问题

提问 发帖 回复

刚进甲方工作,一个项目,两层地下室,地下室抗浮水位高差6.9m,桩基础配防水底板做法,底板厚450,C30,三级钢。 设计院做出来用14@150双层双向通长(配筋率2.28%),板底再附加支座钢筋。 但我算出来双层双向可用12@150(配筋率1.67%),程序计算裂缝也能达到0.2mm以内,砼规8.5.2 卧置于地基上的混凝土板,板中受拉钢筋的最小配筋率可适当降低,但不应小于0.15%。 但设计院说此条不适用于防水底板,只适用于筏基等天然

刚进甲方工作,一个项目,两层地下室,地下室抗浮水位高差6.9m,桩基础防水底板做法,底板厚450,C30,三级钢。 设计院做出来用14@150双层双向通长(配筋率2.28%),板底再附加支座钢筋。 但我算出来双层双向可用12@150(配筋率1.67%),程序计算裂缝也能达到0.2mm以内,砼规8.5.2 卧置于地基上的混凝土板,板中受拉钢筋的最小配筋率可适当降低,但不应小于0.15%。 但设计院说此条不适用于防水底板,只适用于筏基等天然基础。 最后设计院还是坚持他们的做法。 各位有何看法?
  • 收藏0

  • 打赏0

分享至:

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

全部评论
  • jfqjsc2011
    jfqjsc2011 2015年04月16日 08:08:14 32楼
    感觉最小得0.2%
    回复 举报 点赞
  • lhr470642721
    lhr470642721 2015年04月17日 07:54:28 33楼
    。。。。。。。。。。。。。
    回复 举报 点赞
  • fengkuang2055
    fengkuang2055 2015年05月04日 17:16:03 34楼
    探讨才能弄清问题的本质,顶起!!!!!!!
    回复 举报 点赞
  • 结构顽童
    结构顽童 2015年07月18日 12:17:21 35楼
    顶~~~~~~~~~~~~·
    回复 举报 点赞
  • 林双木
    林双木 2015年09月04日 12:14:50 36楼
    pldkoda 发表于 2012-8-30 09:50 规范上说的是置卧于地基上的,既然是桩基,那么防水底板就不应该坐落在地基上,所以我认为最小配筋率不应该 …楼主并没说是桩基啊,你咋肯定人家是桩基呢?
    回复 举报 点赞
  • lvwang3811
    lvwang3811 2015年09月28日 14:55:27 37楼
    路过,进来看看,取经。
    回复 举报 点赞
  • chrui333
    chrui333 2015年09月29日 09:30:22 38楼
    看完,回帖~值得拥有
    回复 举报 点赞
  • 卓文超1989
    卓文超1989 2015年09月30日 15:19:48 39楼
    防水板应该属于抗弯受力构件,不宜按基础配筋率考虑,设计院的说法是正确的
    回复 举报 点赞
  • tt-ljq
    tt-ljq 2015年10月03日 11:44:50 40楼
    板类受弯构件用HRB400时可以0.15%(砼规).水反力下不足可以支座加到足够满足裂缝要求.就设计规范而言是没问题的. 我是设计的,出现这样配筋可能或者车库很大,他们总工怕板开裂所以提高点配筋率. 反正本人觉得安全,经济的结构才是好的结构.一切打着安全幌子的浪费是犯罪.
    回复 举报 点赞
  • ys-007
    ys-007 2015年10月10日 16:28:35 41楼
    防水板不是基础,它不受地基反力,主要受抗浮水压作用,所以防水板和一般的楼板没有啥区别,只是要求厚度大于250mm,防水裂缝控制到0.2mm以内,按照一般楼板的要求,受拉钢筋配筋率为0.2,设计院的规定是对的!