地下室防水底板最小配筋率问题

提问 发帖 回复

刚进甲方工作,一个项目,两层地下室,地下室抗浮水位高差6.9m,桩基础配防水底板做法,底板厚450,C30,三级钢。 设计院做出来用14@150双层双向通长(配筋率2.28%),板底再附加支座钢筋。 但我算出来双层双向可用12@150(配筋率1.67%),程序计算裂缝也能达到0.2mm以内,砼规8.5.2 卧置于地基上的混凝土板,板中受拉钢筋的最小配筋率可适当降低,但不应小于0.15%。 但设计院说此条不适用于防水底板,只适用于筏基等天然

刚进甲方工作,一个项目,两层地下室,地下室抗浮水位高差6.9m,桩基础防水底板做法,底板厚450,C30,三级钢。 设计院做出来用14@150双层双向通长(配筋率2.28%),板底再附加支座钢筋。 但我算出来双层双向可用12@150(配筋率1.67%),程序计算裂缝也能达到0.2mm以内,砼规8.5.2 卧置于地基上的混凝土板,板中受拉钢筋的最小配筋率可适当降低,但不应小于0.15%。 但设计院说此条不适用于防水底板,只适用于筏基等天然基础。 最后设计院还是坚持他们的做法。 各位有何看法?
  • 收藏0

  • 打赏0

分享至:

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

全部评论
  • xb32268024
    xb32268024 2015年11月20日 16:19:38 42楼
    你计算的配筋率好像有问题,且不说单侧受拉钢筋配筋率,双层双向双面配筋率 C14@150应该是0.456%
    回复 举报 点赞
  • jiepingtianxia
    jiepingtianxia 2015年11月23日 10:19:37 43楼
    zq_george 发表于 2013-11-12 14:14 楼上的看一下表下面的注2,是0.15跟45FT/FY的大值我觉得应该按0.15%
    回复 举报 点赞
  • jst20100705
    jst20100705 2015年11月25日 07:58:24 44楼
    谢谢楼主分享
    回复 举报 点赞
  • jst20100705
    jst20100705 2015年12月02日 17:39:30 45楼
    谢谢楼主分享
    回复 举报 点赞
  • z-z-z
    z-z-z 2015年12月07日 15:53:22 46楼
    防水板应按受弯构件设计,不能按0.15%配筋率。最低0.178%,一般按0.2%控制,审图也是按0.2%要求。
    回复 举报 点赞
  • liangzuxiao
    liangzuxiao 2015年12月10日 09:51:30 47楼
    学习学习啦
    回复 举报 点赞
  • 错过了爱的年纪
    错过了爱的年纪 2016年01月08日 09:35:45 48楼
    水头6.9,你算出来构造的0.15就够 ,这个有点扯淡吧,多小的柱网啊,
    回复 举报 点赞
  • guojizhong88
    guojizhong88 2016年01月14日 15:29:12 49楼
    chenhao780511 发表于 2013-11-12 15:40 防水板应该属于抗弯受力构件,不宜按基础配筋率考虑,设计院的说法是正确的支持这个说法
    回复 举报 点赞
  • 云海0789
    云海0789 2016年01月18日 07:46:29 50楼
    本帖最后由 云海0789 于 2016-1-18 07:49 编辑 我觉得应该按0.2%,只有筏板独立基础才按0.15%,抗水板理论上是不能落在土上的,朱总的书上介绍过,虽然实际做落在土上也没问题,但不属于0.15%范围
    回复 举报 点赞
  • zyb15023265759
    zyb15023265759 2016年01月20日 11:09:14 51楼
    这个防水板配筋率要求首要根据模型地下水水对防水板的反力计算要求来 其次根据混凝土规范来看配筋率:砼规8.5.2 卧置于地基上的混凝土板,板中受拉钢筋的最小配筋率可适当降低,但不应小于0.15%及0.15和45FT/FY的较大值,按照受弯构件0.15%是最小配筋率控制 再者基础是桩基加防水板,板顶平桩顶,防水板是与地基接触的,只不过防水板下面是水土共同反力作用(这是高水位期),低水位期就是固结土体对防水板的反力作用压缩变形再压缩过程 上部墙柱在根部会产生负弯矩,桩与防水板交接区域,防水板可以分担一部分根部弯矩传递分散 其实防水板配筋率按照0.2%控制对结构主体安全富裕度是有利的,毕竟地下水位很高,不同组合工况之下的情况取其最不利的考虑0.2%防水板配筋是可以接受的,审图的也是认可的
    回复 举报 点赞
相关推荐
加载更多资料
上传
上传
请选择删除原因
反馈
意见反馈 加群沟通