立体仓库,净高24米,储物高度20米,这个消防喷淋怎么做?求大神指教。

提问 发帖 回复

项目概况:为物流中心储存中药的仓库,净空高度24米,储物高度20米,11层通透性货架,目前考虑做货架喷头,K115,侧喷,作用喷头14个。仓库屋面板下采用K200快速响应早期抑制喷头,作用喷头12个,这种方案是否可行?

项目概况:为物流中心储存中药的仓库,净空高度24米,储物高度20米,11层通透性货架,目前考虑做货架喷头,K115,侧喷,作用喷头14个。仓库屋面板下采用K200快速响应早期抑制喷头,作用喷头12个,这种方案是否可行?
  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • wzhsh831217
    wzhsh831217 2014年04月08日 15:49:06 2楼
    做货架内喷头,K115,下喷,作用喷头14个。 仓库屋面板下采用K200快速响应早期抑制喷头,作用喷头12个,这种方案可行 看看这个文章“某​自​动​化​立​体​高​架​仓​库​的​自​动​喷​水​灭​火​系​统​设​计”
    回复 0 举报
  • 飘雨池中
    飘雨池中 2014年04月09日 08:03:29 3楼
    这个真的不会呀
    回复 0 举报
  • 季利
    季利 2014年04月09日 09:21:36 4楼
    学习了!~~~~~
    回复 0 举报
  • daxin13
    daxin13 2014年11月20日 10:11:15 5楼
    可以的。大概要做五层货架内置喷头的
    回复 0 举报
  • cof1563441617116
    cof1563441617116 2019年07月18日 17:21:13 6楼
    请问立安装体仓库喷淋头人工费多少钱一个